土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 系统循环水泵扬程小了几米会有什么不良影响?

系统循环水泵扬程小了几米会有什么不良影响?

发布于:2007-09-08 20:07:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
问下大家,工程中系统循环水泵扬程小了几米会有什么不良影响?

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • lovemydog
    lovemydog 沙发
    提高补水压力对循环泵扬程没有帮助,两者不要搞混哦!
    2008-07-11 10:39:11

    回复 举报
    赞同0
  • lovemydog
    lovemydog 板凳
    大点可以加变频,现在变频在循环泵上的应用很广泛的。
    小了,小一点没关系,只是泵不在最高的效率点上了,流量也会稍有减少,耗电量增加。
    小的多了,就没那么简单了,热力网会受到很大影响,不利环路不会热的。
    2008-07-11 10:37:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水暖,电暖的区别

南方地区为什么家装的时候采用水暖的比较多?和电暖想比他的好处是什么?

回帖成功

经验值 +10