土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问储液罐与膨胀阀之间的电磁阀温差有7℃算不算正常呢
请问储液罐与膨胀阀之间的电磁阀温差有7℃算不算正常呢
电磁阀温差7℃,蒸发器中间段换热效果不好,蒸发温度接近0℃,各压力正常,说电磁阀不匹配,要换,但是怕换上后压缩机进气带液。

全部回答(4 )

  • bb3349
    adingkgb 发表于 2013-6-9 13:38 冷凝器后的储液器内制冷剂应该处于液化后的过冷状态,到节流阀前应该应该没有明显降温了。如果经过电磁阀 …是啊!谢谢版主!!
    2013-06-19 16:16:19 来自 PC 评论 举报
  • jsyzyujia
    adingkgb 发表于 2013-6-9 13:38 冷凝器后的储液器内制冷剂应该处于液化后的过冷状态,到节流阀前应该应该没有明显降温了。如果经过电磁阀 …谢谢解答,学习了
    2013-06-18 11:42:18 来自 PC 评论 举报