土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 储罐防雷接地问题

储罐防雷接地问题

发布于:2013-06-06 08:41:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现有一个室外的液氮储罐,请问是不是我只要做个防感应雷接地就可以了?说明里要注明防直击雷吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    谢谢楼主们分享
    2017-10-10 10:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    eyu1023 发表于 2013-6-9 09:11 楼上各位,储罐属于建筑物吗?建筑物防雷设计规范GB 50057-20101.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建(构)筑物的防雷设计。3.0.2 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:1 凡制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花而引起爆炸、爆轰,会造成巨大破坏和人身伤亡者。2 具有0区或20区爆炸危险场所的建筑物。3 具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。3.0.3 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:1 国家级重点文物保护的建筑物。2 国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站和飞机场、国宾馆,国家级档案馆、大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物。注:飞机场不含停放飞机的露天场所和跑道。3 国家级计算中心、国际通信枢纽等对国民经济有重要意义的建筑物。4 国家特级和甲级大型体育馆。5 制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 6 具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。7 具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物。8 有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。9 预计雷击次数大于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。10 预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。3.0.4 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:1 省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。2 预计雷击次数大于或等于0.01次/a,且小于或等于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物,以及火灾危险场所。3 预计雷击次数大于或等于0.05次/a,且小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。4 在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于l5d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
    2013-06-09 10:33:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防用电设备包括消防应急照明灯具吗?

审图中心要求应急照明也要专用供电回路,对于三级负荷,有必要吗?应急照明灯具自带蓄电池,停电后自动点亮,保证维持必要照度和应急时间不就可以了吗?

回帖成功

经验值 +10