土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 原有结构6层加到10层,原有6层基础为人工挖孔桩已经做好,怎么处理

原有结构6层加到10层,原有6层基础为人工挖孔桩已经做好,怎么处理

发布于:2013-06-05 22:42:05 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
最近做了一个宾馆项目,原有设计为6层,框架结构,现在要增加到10层,但是基础已按原先6层做好,为人工挖孔桩基础,现在增加到10层,竖向荷载有原来的4500KN左右,增加到8000KN左右,怎么处理比较好,请教各位了。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • simbel2009
    simbel2009 沙发
    补桩+筏板的太不经济了。造价会增加很多的
    2013-06-11 22:06:11

    回复 举报
    赞同0
  • ruth23
    ruth23 板凳
    看了这么多回复,感觉大家对人工挖孔桩不太熟悉,加上楼主互动不够,造成回复都没有真正的解决问题。
    首先分析,人工挖孔桩,属于大直径端承桩,一般为单柱单桩,请问如何补桩?
    其次,还有建议用地基处理的,如果能地基处理,为何还用人工挖孔桩,除非原来基础方案有问题?
    我想除了责怪,更多的还是应该有处理方案
    鉴于从6层加到10层,荷载基本上增加一倍。个人建议增加柱,对宾馆来说,问题不大,这样相应的增加桩就可以了
    2013-06-11 21:52:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 663 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地基极限承载力的计算.郑大同,1979

本帖最后由 筑城 于 2015-12-26 20:39 编辑 文件格式:PDF文件大小:1.47 M

回帖成功

经验值 +10