土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大家帮忙看一下这几个现场钢筋问题

大家帮忙看一下这几个现场钢筋问题

发布于:2013-06-05 21:22:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这个是我们项目上的车库下面是一个独立柱然后上面接的主梁,有个柱帽在这个位置。我想问一下柱子这个地方的锚入长度是不是12d ? 现场的钢筋工说,有柱帽的话可以不按要求达到规定的锚入长度,我想问一下大家这个柱子这个地方锚入长度到底应该是多少?
IMG_20130605_090132.jpg
这个是俯视图


IMG_20130605_090123.jpg
这个是平视的 画圈的就是那个柱筋


另外还有这个,这个梁与梁之间接茬的位置,由于太密,加不了箍筋。难道就这么空着?本来梁相交的地方都要加密。这里反而一个没法加。到底合理不合理。有什么处理办法呢?
1111111111111.jpg

IMG_20130605_090132.jpg


IMG_20130605_090123.jpg


IMG_20130605_091139.jpg


1111111111111.jpg

全部回复(81 )

只看楼主 我来说两句
  • mx175600
    mx175600 沙发
    第一个肯定是12d,第二个个人觉得问题不大,因为旁边还有一根梁撑着,那个梁会承担大部分力。
    2013-06-23 20:39:23