土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变压器B项烧掉的原因

关于变压器B项烧掉的原因

发布于:2013-06-05 20:27:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人在合肥,某印刷厂与我们关系户,工厂有一台200KVA变压器,B项年前烧过一次,近期又烧一次。去查原因,B项电缆头没有松动。所以不存在没上紧负荷大导致烧掉的原因。本人从早上到下午2点一直在观察低压进线柜三项电流是否均衡。注:该变压器不是一家用,院子里面有几家工厂,所以要等到几家负载全部带上才能准确观察。得到的结果是,电流一直维持在120到200之间。三项基本均衡。误差不超过15个电流。而且B项电流不是最高的。所以排除B项由于负载太大烧掉。变压器本身问题应该不大。虽然现在的变压器做的很水,但是200个电流基本在负载范围之内。
唯一的一个原因是,该工厂有海德堡机器,每天这个机器开机关机要好几次,每次开机时,瞬时电流很大,三项电流能冲到280甚至300,但是几秒后就会恢复正常区间之内。
我想请大大们帮我分析分析。我的想法是再进线柜加一个过流保护,不知道这个方法可行不?进线柜有个塑壳开关,是400A的,我感觉有点大。



请朋友们积极发言,本人在线看讨论。





全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • lqllqllr
    lqllqllr 沙发
    学习了。。:D
    2013-07-27 16:17:27

    回复 举报
    赞同0
  • bbcazjl555
    bbcazjl555 板凳
    安全第一,,触目惊心。。。学习
    2013-07-11 14:15:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助配电估算

有一项目三个红号站分在不同地块,距离大约为200米左右,总负荷为7000KVA左右;当地供电局规定10KV单电源最多3000KVA,双电源最多5000KVA,超过必须上35KV站;求高手测算一下10KV供电双电源费用多少,35KV变0.4kv和35KV变10kv再变0.4kv,费用

回帖成功

经验值 +10