土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 人防工程堵管处理

人防工程堵管处理

发布于:2013-06-05 17:35:05 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
近期人防车库扫管时发现有部分预埋线管堵了,有顶板的和墙体的?请各位朋友谈谈处理经验?是剔凿换管?还是明装管替换?有没有更好的办法?剔凿的用什么封堵?明装管人防验收能否通过,请大家积极讨论,谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • guo250043840
    guo250043840 沙发
    暗配管改明配后,明暗交接的时候怎么处理啊?
    2013-07-29 11:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoniannian007
    走明管需要经过甲方监理的同意,外刷防腐漆,剔槽埋设美观,但是花费人工,具体按照监理要求。。。
    2013-07-20 17:35:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电所布置及接地!!!!!!!!!!!

本帖最后由 duanxf1860 于 2013-6-4 22:24 编辑 大师们帮我看看这个变电所布置里的剖面图·那些是桥架,都要是离顶多少