供配电系统设计规范问题-应急电源与备用电源

发布于:2013-06-05 17:07:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题一: 供配电系统设计规范强条 第3.0.9条--备用电源的负荷严禁接入应急供电系统:
如何理解应急供电系统,从什么地方分开算?(单体建筑总配电箱还是配电所、发电机出线侧)
备用电源与应急电源的区分,哪些负荷属应急电源? 消防设备(风机,消防梯等)除正常电源外,另一电源属备用电源还是应急电源?
问题二: 高层建筑的走廊照明为一级负荷,应急照明也为一级负荷,两种照明是否可以公用一只配电箱?
应急照明、疏散照明(带蓄电池的灯具)由双电源配电箱供电,火灾时出线回路切不切?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • huanglaoxiesan
    自值得好好学习学习
    2013-12-09 20:23:09

    回复 举报
    赞同0
  • ynn101
    ynn101 板凳
    上海市《住宅设计标准》12.5.3条:十八层以上住宅的公用部位还应设疏散诱导照明和灯光疏散指示标志,疏散诱导照明和灯光疏散指示标志可直接接入本层的公共照明回路。
    不知道有没有上海的同行,这个标准有没有新的版本? 上面所说的疏散指示标准和疏散诱导照明应该是自带蓄电池的灯具,其正常供电电源由本层的公共照明供电。火灾时把正常电源切除,疏散灯由自带蓄电池供电。本人同意这样的设计,毕竟火灾是小概率事件。设专用的应急照明配电箱,在正常情况停电时,应急灯是不亮的(除非是长明灯,但费电)。
    2013-06-21 14:43:21

    回复 举报
    赞同0