土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防负荷接入应急供电系统违反强制性条文,为何论坛鲜有反对的声音?

消防负荷接入应急供电系统违反强制性条文,为何论坛鲜有反对的声音?

发布于:2013-06-05 16:05:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
特别重要负荷一般为中断供电就会发生人员伤亡、爆炸、中毒、火灾等或造成重大设备损坏,但火灾为小概率事件,而双重电源均断电时发生火灾的概率极低。从这方面看消防负荷与特别重要负荷不具备可比性。消防负荷接入应急供电系统将影响特别重要负荷的可靠性并且加大投资,《供配电系统设计规范》3.0.3,3.0.9条规定明确无误。为何消防负荷接入应急供电系统违反强制性条文却得到许多大师的赞同,却没有反对的声音?

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    本帖最后由 wboy8759 于 2013-7-8 15:35 编辑 wfguodf 发表于 2013-7-8 09:06 首先,感谢您的回帖,谢谢。可能你没有理解我的帖子的意思,特别重要负荷断电发生爆炸、火灾等重大事故 …我的意思是:发生火灾时,要求消防电源不能停电的,因而高层建筑的消防负荷属于特别重要负荷,必须接入应急电源系统。当然,双重电源停电引起火灾的情况是带有特殊性的,比如大型冶金轧机工作时的冷却乳液,机器突然停电就会引起燃烧。
    2013-07-08 15:25:08

    回复 举报
    赞同0
  • sldhbds
    sldhbds 板凳
    :$:$:$:$:$:$
    2013-07-08 14:18:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾应急照明灯具的控制与接线方式

火灾应急照明灯具的控制与接线方式1 引言应急照明是指在正常照明系统因发生故障或必须切断正常电源,不再提供正常照明的情况下,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用,确保处于潜在危险之中的人员的安全以及确保正常活动继续进行的照明。它包括:疏散照明、安全照明与备用照明。应急照明的设计有许多种方式,但在具体工程中如何科学、完善地设计好应急照明系统却是一件非常重要的事情。对于一些没有设置火灾自动报警系统而且安装的应急照明灯具不多且较为分散、规模不大的建筑物,设计人员常常采用自带蓄电池的灯具作为应急照明,而这些灯具在火灾时如何实现强制点亮呢?切断主电源,靠自带的蓄电池作为消防电源?这似乎又有悖于规范的要求(消防时要求切断非消防线路)。本着可靠、规范、灵活、经济实用的原则,笔者对火灾应急照明灯具的控制及接线做些尝试,以达到不同场所对应急照明灯具的控制要求(应急灯具自带蓄电池只在消防线路断电时投入运行)。

回帖成功

经验值 +10