土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 关于楼道疏散距离的问题

关于楼道疏散距离的问题

发布于:2013-06-05 13:07:05 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
这次的博物馆的设计中碰到了疏散距离的问题,如cad图中红圈圈出的部分通过黄色的线去疏散,柱距是8米,所以如果按照规范(见另外一个图)这样黄线的长度不到40m,这个按照规范中其他建筑的话就符合了疏散距离,如果按照展览楼的话就超过了规定,但是一层的话主要是办公和藏品库区,所以想问下是否可以符合规范,知道的大师请回复下吧。。。着急啊--

求助2.png


qiuzhu1.png

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • sheey1979
    sheey1979 沙发
    兰州的图这么看是满足规范的(注意,规范说的是最近的出口,也就是按照不满40m的来算的)。但是公建的高层建筑限制是24m,这个在展览类建筑中是很容易超过的。如果兰州的建筑高度超过24层,那么就要按照贴的第二张图算了,也就是说不能满足。
    2013-06-20 10:39:20

    回复 举报
    赞同0
  • yangkzhqf
    yangkzhqf 板凳
    2013-06-16 16:34:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.18 万条内容 · 441 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某行政楼计算书和图纸

某高中五层行政楼设计,包括计算书和图纸。

回帖成功

经验值 +10