土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv电压互感器电压线圈ac相与ab相的容量一样么

10kv电压互感器电压线圈ac相与ab相的容量一样么

发布于:2013-06-05 07:59:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下,我现在有2只10KV电压互感器,标准容量为30VA极限输出为300VA,我想问一下,二次侧线圈AB与AC相的容量一样么,各是什么容量?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lxr127
    lxr127 沙发
    这两台互感器是VV接线使用的,两个高压侧分别接于AB相与BC相,所以他们的容量是相同的。两台互感器是并联在线路中的。
    2015-11-01 20:35:01

    回复 举报
    赞同0
  • co1438651239503
    学习!!!!!!
    2015-10-31 09:16:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2177 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

增加变频器测功能后 参数设置的问题

变频器为 三菱的 FR-F740-37K30kw电机 平时用变频器启动 现增加一测风速点 想根据风速来调节电机频率 从而实现节能的功能。测风速可以得到一个4-20mA的信号 进入变频器,现在已经做好连接了 接下来要对变频器进行哪些参数设置呢 是全部都要重新设置一遍 电机参数 控制方式 语种选择 加减速时间等等。。。 还是直接光设置加入模拟量信号的设置呢 频率限制 偏置频率 转矩限制 加减速模拟选择 转矩矢量控制等等呢