土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 相邻门窗间墙段的抗震验算结果为什么不一样
7度 0.15 第二组,三类场地 六层,砖混 相邻门窗间墙段的抗震验算结果为什么不一样啊,户型差不多的另一个楼就不是 这样的,一直找不到原因

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(3 )

  • 传奇浪翻云
    后来总结的是,把图中红的墙段洞口两侧都设上构造柱,240X370,6根14,在砌体信息及计算中的参数定义里选择 地震剪力分配不考虑构造柱刚度,打上勾,然后一般都能提到0.9以上,如果还不行就得把内纵墙240的改成370的,构造柱用14的钢筋,这样就好算多了。
    2014-05-04 13:28:04 来自 PC 评论 举报
  • hll793482739
    整个房子不是对称的,作用力也不会完全一样,
    2013-11-01 14:03:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

朗筑结构设计培训

返回版块

7.71 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10