土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于建规自动灭火系统设置的问题

关于建规自动灭火系统设置的问题

发布于:2013-06-04 22:22:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.5.1.4的要求,任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;均应设置自动灭火系统。
问题来了:我现在有个建筑,五层,单层面积为1900㎡左右,办公和工厂倒班宿舍在一起的综合楼。请问需要设置自动喷水灭火系统么?
我个人认为该建筑不属于展览建筑、商店、旅馆建筑,可以不设置自动喷水灭火系统。但图审的却说是任一楼层建筑面积大于1500㎡,必须设置自动喷水灭火系统,而且说是强条。请问图审的这种说法有道理么?


全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • lzq0101
    lzq0101 沙发
    isaiaheric 发表于 2013-6-13 10:19 设置自喷系统后,可能总的造价会高一些,至于要不要设置自喷,跟业主沟通一下,让业主跟审图中心再沟通一下 …这个确实是这样的,目前业主正在沟通中。
    2013-06-14 11:04:14

    回复 举报
    赞同0
  • lzq0101
    lzq0101 板凳
    gjz159357 发表于 2013-6-9 10:27 按规范必须设置喷淋.如能明确规范具体要求非常感谢
    2013-06-14 11:04:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冬冷地区的消防系统形式

冬季寒冷地区,指的是非冬季采暖地区,比如平均温度为0~4°C的地区,各位一般选择什么系统呢?个人觉得安全起见应该设干式系统或预作用系统,请教有经验的同仁!

回帖成功

经验值 +10