土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手帮我看看防雷图纸!

高手帮我看看防雷图纸!

发布于:2013-06-04 21:25:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 meishiluguo 于 2013-6-4 21:49 编辑

红色是厂区原有的建筑物,室外的设备接地环,下边离厂区原有建筑物只有1米远,上边离厂区道路只有2米远,这样的水平接地体违反下列规定吗?

11.8.7
为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:
1.水平接地极局部埋深不应小于1m;
2.水平接地极局部应包以绝缘物;
3.宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50-80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。

后来我改了图纸后,不晓得对不对?

是不是以后总厂做接地网的时候,水平接地体要离开建筑物3米,外带还要离开道路边3米啊,因为道路也是经常走人的,相当于人行道?

QQ图片20130604212143.jpg


QQ图片20130604212955.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • meishiluguo
    meishiluguo 沙发
    yudali 发表于 2013-6-7 16:26 你现在新做的接地系统与原来的所有接地系统连接在一起形成一个综合的接地系统 那样的效果更好。我与全厂4点连接了,这样也算是大家连接成一个新的接地系统了吧?
    2013-06-07 20:47:07

    回复 举报
    赞同0
  • meishiluguo
    meishiluguo 板凳
    mqli2004 发表于 2013-6-7 10:03 有一点楼主要注意,距原有建筑只有1米,最好与原有建筑的接地系统连接我接到全厂的接地网的,因为原有建筑不晓得什么情况,目前没资料,所以不想和它有关系吗?我连接全厂接地体,不和原有建筑应该可以吧?通过全厂大家形成一个接地网?
    2013-06-07 20:45:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教跳闸回路断线

请教跳闸回路断线有什么样后果? 出现“跳闸回路断线”时应该如何处理呢?谢谢。。。

回帖成功

经验值 +10