土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风管防火阀的问题

加压送风管防火阀的问题

发布于:2013-06-04 16:22:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 jj520078 于 2013-6-7 21:24 编辑

1.
施工图设计及审查常见疑难问题解析汇编(防排烟部分) d
(问题二十三)加压送风铁皮风管穿越房间进入防烟楼梯间或(合用)前室,该如何处理穿越房间段的风管?我市的常见做法是在风管上加70℃防火阀,这其实是套用了对通风空调系统的要求。问题是:若该房间着火,防火阀就会关闭,加压送风系统就无法工作,使防烟楼梯间或(合用)前室丧失其功能。怎么处理?
解析:加压送风系统与通风空调系统不同,它要求在火灾时能够正常运行;而通风空调系统火灾时就得停止,故不能套用同一要求。我们可以把穿过有火灾危险房间的加压送风管段做防火绝热处理,以保证这段风管在280℃的环境条件下,能够连续工作不小于30mim:首先风管要采用厚度大与等于1.6mm的镀锌钢板制作,然后对其进行隔热处理,可用35mm厚的玻璃纤维做隔热层,钢丝网捆扎后,再抹15mm厚防火保温水泥做保护壳。让其耐火极限不低于1.0h。 注意,风管上不应装70℃防火阀。

暖通技措:4.8.8
加压送风管道和用于机械排烟的补风管道不宜穿过防火分区 或其他火灾危险性较大的房间,当必须穿越时,应在穿过处设置防火阀,加压送风管道、补风管道的防火阀动作温度为70℃。

请教下前辈,这个防火阀该不该加啊~

2.
加压送风机如果布置在屋顶的话,风机进口需要加设70℃防火阀么?看到别人的图纸有这个防火阀,是否为了保证加压送进去的是风而不是烟。。请问各位前辈有没有必要,或则哪本规范上有这个要求。。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1447142007275
    关于加压风机穿越可能发生火灾或重要区域的处理方式,暖通图集05SK604中4-15的4.4.2有明确规定;
    关于设置于屋顶的加压风机暖通图集05SK604中4-15的4.4.1有明确说明可不加防火阀。
    2016-01-14 15:52:14

    回复 举报
    赞同0
  • ruanchuan
    ruanchuan 板凳
    关于加压风机穿越可能发生火灾或重要区域的处理方式,暖通图集05SK604中4-15的4.4.2有明确规定;
    关于设置于屋顶的加压风机暖通图集05SK604中4-15的4.4.1有明确说明可不加防火阀。
    2016-01-14 15:14:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同一防烟分区不同房间可以分别采用自然排烟和机械排烟吗?

满足自然排烟的房间采用自然排烟,不满足自然排烟的房间采用机械排烟,可以吗?

回帖成功

经验值 +10