土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防风机联动控制原理图不懂求解

消防风机联动控制原理图不懂求解

发布于:2013-06-04 12:13:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
11.JPG 222.JPG
控制原理图有些疑问,求解
1、消防返回信号、过负荷返回信号为什么要各自返回一个常闭常开信号?(按我理解,返回一个信号即可知道风机运行状况或者有没有过负荷。)
2、图1中的(X1:5|X1:7)连接到消防联动台,而(X1:20|X1:21)和(X1:22|X1:23)连接到消防控制中心,是否转换开关SA打到手动位置,(X1:5|X1:7)的SF远程开关才能收到控制?
3、接到消防联动台和接到消防控制中心不是应该是被包含和包含关系吗?不是都是接到消防中心的控制台吗?
4、最后问题,消防的控制线和信号线到底用KVV还是RVS?看了几个土木论坛的图纸,都不统一;问了弱电专业的人,说是厂家深化。。。

222.JPG


11.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lukwan
    lukwan 沙发
    iamcmh 发表于 2013-6-4 14:47 你应该看新版的10D303-2,你这个是旧版,已经作废。1. 用1个常开就可以了,10D303-2做了简化。2. SF是联 …太感谢了,我再消化下。
    2013-06-04 14:50:04

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    你应该看新版的10D303-2,你这个是旧版,已经作废。
    1. 用1个常开就可以了,10D303-2做了简化。
    2. SF是联动台直接控制,不受SA状态影响。
    3. 至联动台是硬接线控制,控制电缆接到消防控制室的联动台;至消防中心在10D303-2改为消防系统,实际上就是接到火灾自动报警系统的I/O模块上。
    4.KVV是控制电缆,用于控制线;RVS是两根对绞线,可用做火灾自动报警系统的通讯线。
    2013-06-04 14:47:04

    回复 举报
    赞同0