正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
阅读下一篇
电气制图软件SuperWorks,用过的都知道,我就不介绍了。V8版支持AUTO CAD 2007 2008 2009三个版本之一。支持XP系统,WIN7系统本人就是 亲测可用!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1. 用1个常开就可以了,10D303-2做了简化。
2. SF是联动台直接控制,不受SA状态影响。
3. 至联动台是硬接线控制,控制电缆接到消防控制室的联动台;至消防中心在10D303-2改为消防系统,实际上就是接到火灾自动报警系统的I/O模块上。
4.KVV是控制电缆,用于控制线;RVS是两根对绞线,可用做火灾自动报警系统的通讯线。
回复 举报