|
故 障 现 象
|
原 因 分 析
|
处 理 方 法
|
| 打开功放开关时,明显感觉不到电源功率的变化,且在所有功能菜单试验运行时均无故障量输出 | 电源保险烧坏 | 更换电源保险 |
| 阻抗特性试验时,电压断线闭锁 | 装置未等保护复归便送出故障量 | 将参数中返回时间设成大于保护的复归时间 |
| 整组试验做零序Ⅰ段,显示Ⅰ段动作,实际Ⅱ段动作 | 超越范围太大导致误动 | 将零序电流区内定值设为0.94~0.97倍之间 |
| 整组传动试验时,开关分闸之后,不能再合闸 | 重合闸出口时间设置太小 | 将该值设为100ms左右 |
| 整组保护试验接点带电位时,保护不动作 | 接线有误 | 将测试仪的高电位与低电位反接,也就是把跳A、B、C、R与公共端N反接 |
| 距离保护Ⅰ段,显示Ⅰ段动作,实际Ⅱ段动作 | 距离保护Ⅰ段阻抗值太小,造成保护误动 | 将距离Ⅰ段故障电流改为10A或以上 |
| 距离保护校验,做901系列保护时接点动作不正确 | 901系列保护出口A、B、C分开动作之间有延时,使保护动作不正确 | 将测试装置的接点输入端子A、B、C全接至901保护的对应接点 |
| 距离保护校验,电压断线闭锁 | 装置未等保护复归便送出故障量 | 将参数中的保护复归时间设成大于被测保护的复归时间 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 482 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报