请问各位大侠,有没有遇到过这个问题,石油类储罐(包括固定浮顶罐,球罐)配备的消防冷却水喷淋系统,为了满足喷头0.的工作压力的要求,需要对冷却水在罐前减压,通常选择减压孔板或者减压阀,但是感觉因为计算的压力是有误差的,在减压后有压力误差,尤其是减压孔板本身减压的计算方法就很多,各种计算方法计算的结果也不一致,会导致最后喷头的压力有误差,这个问题怎么解决呢。不知道我的表述清晰不,等待回答。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
孙中平
沙发
操蛋 还有这个规定
2013-06-10 09:37:10
赞同0
-
feifeileyuan
板凳
消防泵的流量曲线比较平稳,必须保证150%的流量下扬程不低于额定扬程的65% 流量为0的时扬程不能高于1.4倍的额定工作压力