关于楼梯梯梁钢筋的锚固问题
根据《抗规》,框架结构,当楼梯不采用滑动支座时,模型中需要建入楼梯,并要对楼梯构件进行抗震验算。
也就是说楼梯构件属于抗震构件。那么梯梁中钢筋的锚固就要按抗震构件的要求进行。
以混凝土采用C30,钢筋为HRB400,四级抗震等级为例,则其基本锚固长度labE=35d,由11G101知,钢筋锚固时的 水平段长度最小值为0.4labE,通长楼梯梯柱的尺寸为200x300。
对于梯梁底部纵筋:
有0.4labE≤200-20-8-d0(d0为梯柱纵筋直径或梯梁上部纵筋直径,为大于零的值,20为保护层厚度,假定箍筋直径为8mm)
解得:d≤11.4(取d0=10时)
可在实际的设计中,梯梁底部纵筋的直径一般都取12mm、14mm,甚至更大的直径。
如何满足钢筋的锚固要求呢??????

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • weiliangujn
    weiliangujn 沙发
    自11g101-2第8页
    2013-06-09 22:21:09

    回复 举报
    赞同0
  • weiliangujn
    weiliangujn 板凳
    loren3109 发表于 2013-6-6 17:42 梯梁和梯柱的连接,是属于顶层框架边节点了,一般不会存在锚固长度不够的问题。直接按照框架边节点纵向钢筋 …从11g101第80页知,对于屋面框架梁(见附图)同样存在0.4labE的要求,设计中锚固问题同样存在,而且是“经常”出现,而不是一般不会出现。个人的观点,欢迎批评指正。