土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
220开关站的间隔中,隔离开关的所有控制和信号触点都必须先进入本段端子箱吗?
220开关站的间隔中,隔离开关的所有控制和信号触点都必须先进入本段端子箱吗?
220开关站的间隔中,隔离开关的所有控制和信号触点都必须先进入本段端子箱,然后再进入屏柜吗?还是不要必所有的信号都进端子箱,一部份进端子箱,一部份进屏柜可以吗?进不进端子箱有什么原则吗,还是归范什么的?
设计院设计有有部份信号直接进屏柜,施工单位说必需全都进端子箱,这有什么依据吗?
发布于
2013-06-03 21:40:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
红苹果
fan1618 发表于 2013-6-16 13:07 关于这种做法有什么依据吗?什么依据?户外刀闸、断路器都有自己本体的端子箱,一般都在这里集线
2013-06-17 09:37:17
来自 PC
评论
举报
lingxuct
本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-17 07:58 编辑 fan1618 发表于 2013-6-16 13:06 一个间隔有一个断子箱就够了吧?在上面我已经说了二个了(断路器端子箱和隔离开关端子箱)。当然,断路器端子箱在断路器上(可以认为是一体的,不叫端子箱,直接叫断路器),隔离开关端子箱里是不是包括CT二次线,要看设计或端子的多少(是否放得下),有时可能在CT下还有专门的端子箱。
2013-06-17 07:54:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
fan1618
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
22
粉丝
1
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 618 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )