土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 某高层建筑的某根框架柱竖向钢筋施工时少配了三根钢筋,该如何处理?
本帖最后由 tmzxdengzhaoxiang 于 2013-6-3 19:11 编辑

求助各位总工,某高层在施工时因设计变更传递过程出现断路,造成某根框架柱的竖向钢筋的实际配筋比设计配筋少了三根钢筋,这时除了敲掉(此时已经施工了三层)该根柱子之外,还有什么更好更经济的加固措施?

全部回答(6 )

  • ccq2697001378
    将此问发给设计,让设计计算结构受力情况是否满足设计需要,如果不能满足设计出加固处理方案。
    2013-06-06 21:24:06 来自 PC 评论 举报
  • yu1457467
    先让设计复核被,如果够就很好,不够就要植筋或采取措施处理了
    2013-06-05 10:52:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.73 万条内容 · 1534 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10