阅读下一篇
关于1250kva变压器低压侧电缆使用的问题由于项目前期规划不需要变压器,所以在配电房和厂区都没有留位置放变压器。但是现在别人给过来的电源是10KV的,需要一台变压器,我们就找了一台1250kva的欧式箱变来。可是厂区没地方摆,只能摆在门卫室附近。门卫室离配电房有80米,不知道按这台变压器满负荷的话需要多大的电缆(低压侧400V)。因为以前1250的变压器10KV变400V,400V的低压侧都是用铜牌的,不知道电缆用什么型号规格的,而且个人感觉按电缆容量套出来的不怎么可靠。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ssqqugamd
沙发
1,1#,2#,3#水泵电缆明敷设采用70平方毫米就足够。暗敷设加大一号95平方毫米。
2013-06-05 09:12:05
赞同0
-
xinshiji168
板凳
g3086309 发表于 2013-6-4 11:03 “如再启动第3台水泵,启动时的最大总电流为:90×3+197=467A” 没有看明白就是有2台水泵和2台冷却塔风机在运行的情况下,启动第3台水泵
2013-06-04 14:40:04
赞同0
加载更多2,5#水泵35平方毫米足够用。暗敷设加大一号50平方毫米。