土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 麻烦帮我看一下电缆选型吧?

麻烦帮我看一下电缆选型吧?

发布于:2013-06-03 12:32:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-6-3 12:34 编辑

电缆选多大的合适呢?
一、1#,2#,3#水泵站:
45kW水泵2用1备,软启动驱动电机;11kW冷却塔风机2台,直接启动。
总负荷:45kW×2+11kW×2=112kW
计算电流:224A×0.88=197A
1、YJV 3×120+1×70mm² 40℃载流量284A;
系统正常运行时的总电流比电缆载流量小87A;
如再启动第3台水泵,启动时的最大总电流为:90×3+197=467A,配电柜进线电缆长度为100米,第3台水泵启动时的电压降为:3.88%
2、YJV 3×150+1×70mm² 40℃载流量324A;
系统正常运行时的总电流比电缆载流量小127A;
二、5#水泵站:
22kW水泵1用1备,7.5kW冷却塔风机1台,均直接启动。
总负荷:22kW+7.5kW=29.5kW
计算电流:59A×0.88=52A
1、YJV 3×25+1×16 mm² 40℃载流量104A
系统正常运行时的总电流比电缆载流量小52A;
如再启动第3台水泵,启动时的最大总电流为:44×6+52=316A,配电柜进线电缆长度为40米,第3台水泵启动时的电压降为:5.02%
2、YJV 3×35+1×16 mm² 40℃载流量131A
系统正常运行时的总电流比电缆载流量小79A;

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 沙发
    1,1#,2#,3#水泵电缆明敷设采用70平方毫米就足够。暗敷设加大一号95平方毫米。
    2,5#水泵35平方毫米足够用。暗敷设加大一号50平方毫米。
    2013-06-05 09:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • xinshiji168
    xinshiji168 板凳
    g3086309 发表于 2013-6-4 11:03 “如再启动第3台水泵,启动时的最大总电流为:90×3+197=467A” 没有看明白就是有2台水泵和2台冷却塔风机在运行的情况下,启动第3台水泵
    2013-06-04 14:40:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于1250kva变压器低压侧电缆使用的问题

由于项目前期规划不需要变压器,所以在配电房和厂区都没有留位置放变压器。但是现在别人给过来的电源是10KV的,需要一台变压器,我们就找了一台1250kva的欧式箱变来。可是厂区没地方摆,只能摆在门卫室附近。门卫室离配电房有80米,不知道按这台变压器满负荷的话需要多大的电缆(低压侧400V)。因为以前1250的变压器10KV变400V,400V的低压侧都是用铜牌的,不知道电缆用什么型号规格的,而且个人感觉按电缆容量套出来的不怎么可靠。

回帖成功

经验值 +10