本帖最后由 linmiaojing 于 2013-6-4 17:08 编辑
问题一:8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。
此话个人理解只需两个设备即可达到以上要求,电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载(
可见分断点透明断路器
),漏电保护功能(
漏电保护器
)。假如不用可见分断点透明断路器,那用
(普通隔离开关+不透明塑壳断路器)
代替
。
不知道我的理解是否正确,
这里在强调询问下不透明塑壳断路器可否用“微断”类型的。
问题二:1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。
2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。
这两段话真心看不大懂,关于这两点有没有对应的图解说明下配电装置用上哪些设备。结合以下的图解对以上两点的规定也没想通配电装置的数量的布置。
问题三:(3)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。 (注:不能以塔机自带电缆为四芯作为不用五芯电缆的借口!!!)
以上机械设备为三相设备,厂家自带的电缆为4芯电缆说明此设备不需要中性线(N),那为什么要用五芯线(包括N线)。
问题四:总配电箱中满足临电规范中强制性条文“漏电动作电流×漏电动作时间≤30 MA•S,JGJ46-2005中只规定漏电动作电流应
大于30毫安,动作时间
大于0.1s
那可否取
300毫安,
0.2s的漏保,满足规范规定但不满足漏电动作电流×漏电动作时间≤30 MA
问题五:总配电箱中可否同时设置动力回路和照明箱回路,即动力和照明回路是并列的,在总进线漏保情况下,动力和照明都是从漏保下面出线而且两者是并列的。
问题六:分路漏保模式 3、正确的接法是:四芯电缆进线时,总进线的PEN线先直接压倒PE排(PE排事先与接地装置可靠相连)上,然后在PE排和N排之间必须做电气连接线
请问分路上的漏保中性线进线是从N排上过来的吗?PE排和N排之间必须做电气连接线是指直接用导线短接吗?
问题七:此图为什么在分路上还设置断路器(透明三级),不可以省略吗?总进线已经有1个断路器(透明三级)了。还有此时的总进线断路器和分路上三个断路器的规格如何选择呢!都没提到过。
问题八:再解读文章中提到的 600A总配电箱 40A开关箱是什么意思
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报