电气工程
\
输变电工程
\
支撑绝缘子需要离开弯角多远,有相关规范要求吗?
支撑绝缘子需要离开弯角多远,有相关规范要求吗?
最近做了一个工程,主变至10kV室的母线桥特长,而且转了几个弯,谁知道支撑绝缘子需要离开弯角多远才可以,有相关规范要求吗?
发布于
2013-06-02 21:27:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-3 17:04 编辑
规范:50149-2010母线装置施工及验收规范
2013-06-03 16:53:03
来自 PC
评论
举报
红苹果
弯角好像是离开50就行了吧,主要是考虑搭接点好像。。
2013-06-03 10:01:03
来自 PC
评论
举报
相关推荐
zl_8711
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
0
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 626 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
规范:50149-2010母线装置施工及验收规范