土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 支撑绝缘子需要离开弯角多远,有相关规范要求吗?
最近做了一个工程,主变至10kV室的母线桥特长,而且转了几个弯,谁知道支撑绝缘子需要离开弯角多远才可以,有相关规范要求吗?

全部回答(2 )

  • lingxuct
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-3 17:04 编辑

    规范:50149-2010母线装置施工及验收规范
    2013-06-03 16:53:03 来自 PC 评论 举报
  • 红苹果
    弯角好像是离开50就行了吧,主要是考虑搭接点好像。。
    2013-06-03 10:01:03 来自 PC 评论 举报