施岚清 应试指南 例4.2.7
两种情况的 一条角焊缝的实际长度为什么要分别加2hf和hf,但是加的又不一样。


R)Q]L}D%%4[W6ORO_09SEZ3.jpg


XY~ON6%NK48)S9NR~QO9MDX.jpg


PW`){24GTRT9]2C6V1QMQ`A.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ~吴俊豪
    ~吴俊豪 沙发
    谢谢楼主分享,楼主无私,
    2013-09-21 15:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • 北京院小李飞刀
    书上的算法是正确的
    三面角焊缝:
    1):正面 l=lw
    2):侧面 l=lw+hf
    类似的:
    两面的,L形的,绕角的,都类型,都要分情况确定,不能一概而论。
    2013-06-03 10:02:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.1 万条内容 · 2200 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【答网友问】角柱的地震作用效应增大系数在《抗规》两处出现,取两次增大?

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-6-1 22:25 编辑 【网友问题】: 《抗规》5.2.3条对边框和角柱的地震作用效应增大系数有规定:5.2.3 水平地震作用下,建筑结构的扭转耦联地震效应应符合下列要求: 1 规则结构不进行扭转耦联计算时,平行于地震作用方向的两个边榀各构件,其地震作用效应应乘以增大系数。一般情况下,短边可按1.15采用,长边可按1.05采用;当扭转刚度较小时,周边各构件宜按不小于1.3采用。角部构件宜同时乘以两个方向各自的增大系数。