阅读下一篇
【答网友问】角柱的地震作用效应增大系数在《抗规》两处出现,取两次增大?本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-6-1 22:25 编辑 【网友问题】: 《抗规》5.2.3条对边框和角柱的地震作用效应增大系数有规定:5.2.3 水平地震作用下,建筑结构的扭转耦联地震效应应符合下列要求: 1 规则结构不进行扭转耦联计算时,平行于地震作用方向的两个边榀各构件,其地震作用效应应乘以增大系数。一般情况下,短边可按1.15采用,长边可按1.05采用;当扭转刚度较小时,周边各构件宜按不小于1.3采用。角部构件宜同时乘以两个方向各自的增大系数。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
~吴俊豪
沙发
谢谢楼主分享,楼主无私,
2013-09-21 15:45:21
赞同0
-
北京院小李飞刀
板凳
书上的算法是正确的
2013-06-03 10:02:03
赞同0
加载更多回复 举报
三面角焊缝:
1):正面 l=lw
2):侧面 l=lw+hf
类似的:
两面的,L形的,绕角的,都类型,都要分情况确定,不能一概而论。
回复 举报