关于植筋深度计算参数的一些疑问,请高手帮忙啊

发布于:2007-09-08 13:33:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于GB500367中植筋深度的计算,很多参数搞不明白,又没有条文说明,请兄弟们指点一下。
1.12.2.5条,砼孔壁潮湿影响系数, 仅说明了对耐潮湿型按产品说明书且不小于1.1,那么对普通胶是否电锤打孔,气筒清孔的就不必再乘此系数?
2. 表12.2.3劈裂系数的计算表格,要求在植筋锚固深度范围内,箍筋间距不大于100,一般都满足不了,比如在梁的非加密区植楼板钢筋。
3. 12.2.2条,抗震修正系数,虽然规定的比较明确,但仍感觉有问题,比如8度区,C30修正1.25,C35就不必修正,是否变化太快了点,有没有什么理论依据?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • crane.1
    crane.1 沙发
    参考后锚固规范。。。
    2007-11-25 11:23:25

    回复 举报
    赞同0
  • chenhuizhu22
    chenhuizhu22 板凳
    顶~~~~~~~~~~~
    2007-11-08 18:08:08

    回复 举报
    赞同0