紧急求助!
一6层住宅楼门边柱300x300,从一层施工时钢筋工做成300x400的,木工未发现错误直接包了模板,主体结束后发现有误,并私自将柱子多出部分凿除并切割了2根柱筋,门柱见照片,现需重新加固,请各位给出解决方案及大概费用,感激不尽!


IMG_20130531_111559.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • huke1900
    huke1900 沙发
    没事,到现在都没塌说明没得问题(开个玩笑),将露出来的竖向钢筋割掉.箍筋割掉一部分,然后再合适的尺寸位置植柱子主筋,加设箍筋与原估计焊接好,封模浇筑点混凝土就OK了
    2013-06-06 01:00:06

    回复 举报
    赞同0
  • xhy_0619
    xhy_0619 板凳
    应该是构造柱吧?
    2013-06-05 09:31:05

    回复 举报
    赞同0