土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 多层砖混六层封顶四楼砸墙问题,求助各位大侠!

多层砖混六层封顶四楼砸墙问题,求助各位大侠!

发布于:2013-05-31 12:59:31 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
本帖最后由 sunyi0124 于 2013-6-4 10:26 编辑



如图,红色标示地方为多孔砖浇筑墙,无过梁,有圈梁,墙内无钢筋,是否可以砸掉,楼下邻居已经砸掉了,我很担心楼板会开裂或有其他风险!因为这几面墙都是多孔砖浇灌水泥,自重估计不会轻,但是这堵墙砸掉以后可以实现南北通透!请专业人士帮忙计算下是否可以砸掉,下附结构图!这几面墙上面都是圈梁!




请各位大侠,下载图帮我看一下!
CAD 图纸!

204645rznxtvpguzxoe2ov.jpg
225212ue1nxmg9z9noon1b.jpg
QQ图片20130531124829.jpg绿色区域是圈梁!




204645rznxtvpguzxoe2ov.jpg


QQ图片20130531124829.jpg


225212ue1nxmg9z9noon1b.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • doulovefu525
    doulovefu525 沙发
    楼下已经拆除G轴,但是楼上G轴墙没拆的话就是实墙仅靠圈梁承重,不利,本身来说砌体结构就是靠墙体抗震
    2013-06-06 17:35:06

    回复 举报
    赞同0
  • guozfh
    guozfh 板凳
    若做计算,结果会是不满足要求的。对抗震是有影响的。正常使用下,砸掉墙,存在楼板开裂的隐患。若想提高抗震安全性,把墙砌回去(加固);若想不裂,砸掉墙的地方楼板下加根梁(加固)。
    2013-06-06 15:28:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

见到地下水位地基处理应该怎么处理啊

我要做的建筑物基础埋深为-1.50~-1.80m,地勘报告出来了说所有勘探点中均见到了地下水,拟建场地稳定水位深度为1.80~2.70m,各位大侠,见到地下水位地基处理应该怎么处理啊,谢谢