土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 含压缩机的配电系统变压器容量选多大?

含压缩机的配电系统变压器容量选多大?

发布于:2013-05-31 10:48:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个项目,主要设备是2台压缩机撬,变频启动,标称功率110KW,其中电机功率大概为90KW,非一用一备,另有一栋7层办公楼,计算负荷约为160KW,有弱电控制机柜,请问变压器容量应选多大?
500KVA?压缩机启动时是否会对整个系统产生影响?
  • 寒塘渡鹤影
    有变频,压缩机启动可以不考虑。
    不考虑以后负荷增加,500kVA足够了
    2013-05-31 10:59:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。