工地涉及10KV电力改造,请高手帮看下设计合理吗

发布于:2013-05-31 10:34:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]


工地牵涉到10KV电力改造,设计新建四台环网柜分别是1GH、2GH、3GH、4GH(上图只截下1GH、3GH、北还有两台2GH、3GH)1HG、2HG环网柜是一进两出、3GH、4GH是一进四出,请问图纸上设计埋地敷设12根180的MPP管合理吗?因为就2根YJY22-8.7/15-3*400电缆。请大家提提意见 ,帮小弟看看




阿斯达.jpg


未命名.jpg

  • qazwsxedc4
    qazwsxedc4 沙发
    只看上面2张图,不能够了解到10千伏线路接线情况,周边负荷密度及用电需求情况,如果周边还有用电需求,12个管孔应该是有必要的,因为上图2条应为10千伏主线,如果我来设计,我也会起码出12个管孔,但是管孔直径我会选择200mm。另外4台环网柜的主线进线我会考虑负荷开关,不采用断路器,节约投资,且没有采用继电保护的必要。