  • zhouxifeng_521
    4.3.5 墙体保温板材接缝方法应符合施工方案要求。保温板接缝应平整严密。
    检验方法:观察检查。
    检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5处。
    4.3.6 墙体采用保温浆料时,保温浆料层宜连续施工;保温浆料厚度应均匀、接茬应平顺密实。
    检验方法:观察、尺量检查。
    检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于10处。
    4.3.7 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位,其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。
    检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:按不同部位,每类抽查10%,并不少于5处。
    4.3.8 采用现场喷涂或模板浇筑的有机类保温材料做外保温时,有机类保温材料应达到陈化时间后方可进行下道工序施工。
    检验方法:对照施工方案和产品说明书进行检查。
    检查数量:全数检查。