阅读下一篇
住宅建筑节能资料搜集贴——建筑节能标准及相关看着好就支持下,要不没动力。嘿嘿 http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=23259&extra=page%3D1------民用建筑节能设计标准 http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=27792&extra=page%3D1------住宅建筑节能技术指南 http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=32165&extra=page%3D1------以产业化眼光看建筑节能
回帖成功
经验值 +10
全部回复(107 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
检验方法:观察检查。
检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5处。
4.3.6 墙体采用保温浆料时,保温浆料层宜连续施工;保温浆料厚度应均匀、接茬应平顺密实。
检验方法:观察、尺量检查。
检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于10处。
4.3.7 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位,其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。
检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:按不同部位,每类抽查10%,并不少于5处。
4.3.8 采用现场喷涂或模板浇筑的有机类保温材料做外保温时,有机类保温材料应达到陈化时间后方可进行下道工序施工。
检验方法:对照施工方案和产品说明书进行检查。
检查数量:全数检查。
回复 举报