1)宜从建筑物用水量最大处和不允许断水处引入,当建筑物内卫生用具比较均匀时,宜在建筑中央部分引入
2)进户管一般布置一条,当建筑物不允许间断供水或室内消火栓总数在10个以上时,需要设置两条,并应由城市环形管网的不同侧引入;如不可能时,也可由同侧引入,但两根引入管距离不得小于10m,并应在接点间安装阀门
3)进户管应垂直建筑基础进入室内,引入管穿过基础进入地下室或地下构筑物时,应采取防水措施,对有严格要求的建筑物可采用柔性防水套管,且应进行预埋套管法施工。
4)进户管应有坡度0.3%坡向室外管道
5)进户管埋地的覆土深度应根据室外土壤冰冻深度、土壤荷载、管材及管道交叉等因素确定,管顶的最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。
6)进户管上安装的阀门、水表应设阀门井、水表井
7)敷设在综合管廊内的给水进户管,宜在热水、热力管道的下方,冷冻管和排水管的上方,与其他管道之间的净距应满足安装操作的需要,且不宜小于0.3m。
8)进户管不宜与易燃易爆的气体或液体管道同廊敷设
9)给水进户管与排水排出管的水平净距不得小于1.