土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于楼板施工图的一些问题

关于楼板施工图的一些问题

发布于:2013-05-30 09:53:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一次画图,现在有几个问题,请教一下大家
1.地下室顶板180厚,是不是必须双层配筋
2.支座通长后,在满足pm计算结果后,是不是还一定要配扣筋啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 空空子陵
    空空子陵 沙发
    抗规6.1.14
    2013-05-31 11:10:31

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    如果没有防水要求,地下室顶板可以做180厚,但有防水要求的就应该加厚了。应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
    2013-05-31 05:44:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁的固端弯矩乘以0.85的调幅系数之后,跨中弯矩怎么调幅?

本帖最后由 moluo2009 于 2013-5-30 09:44 编辑 如题所述,最好能够列举一组数列表示具体调幅的过程,非常感谢:-)还有调整之后,相应的弯矩和轴力也要做出调整吗?

回帖成功

经验值 +10