发布于:2013-05-30 07:45:30
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
目前我在的工厂焊接车间基本是采用需求系数法来计算变压器容量,但是在暂载率选取上比较随意,从0.08~0.25都有,但是后期又没有一个较为可靠的验证方式,导致很多时候不是选小了,就是选大了。
最近对其中一台变压器做了一个实际使用电量的统计,平均下来小时电量约在850KWh(现场基本处于饱和状态),但是变压器容量为2000KVA,但是现场反应很多时候有超负荷的风险,因此我们计算选型的计算容量跟实际使用中的用电量有没有一个较为经验的验算公式啊?
还有一个问题,焊接车间冲击电流大,我们一般在判断变压器状态的时候怎么筛选什么时候的电流值是合适的值啊,目前看监控电流参数波动太大,感觉又不能把损失的高电流就作为判断变压器过负荷的依据。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
老头子
沙发
学习学习了。
2013-06-05 05:15:05
赞同0
-
logical163
板凳
lingxuct 发表于 2013-5-31 09:42 用现场实际电流来确定变压器容量是最合理的,焊接场所虽存在较大的冲击电流,有大电机的地方一样存在起动电 …谢了,我下周去测试一下。
2013-06-01 11:19:01
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报