土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 小区室外排水管如此做法可否?

小区室外排水管如此做法可否?

发布于:2013-05-29 18:44:29 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
本帖最后由 hh_xy_2004 于 2013-6-27 20:55 编辑

今年新到一个工地,有原施工人员所做DN800混凝土室外排水管,由于管槽机械开挖时都刨出了火星子,管基就没做垫层,直接搁在挖出的槽底,此其一;其二是检查井也没做垫层,而且井筒没有落底,就在管上部往上砌;其三为省挖土方费用,就是一斗的宽度,接缝抹带下部就是伸个手进去“盲”抹。请问各位大侠,这样做会有啥不好的后果,要有理有据的剖析啊!谢谢了先。

再补充一些背景:偶就是开发商这边的,老板说他以前的一个项目也是这样的,都有近10年了,到现在也没出事。偶以前都是按图按规范做,没有这方面的经验及施工数据积累,无言以对呀!忏愧。被说成是现场经验不足,空有理论。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • woodly1986
    woodly1986 沙发
    这个比较实用啊
    2014-03-31 16:01:31

    回复 举报
    赞同0
  • kssldk
    kssldk 板凳
    肯定不可以,开槽后如果不复核槽底标高,并报监理进行检查,管线标高出错了咋办。不做垫层,管线长期运行后可能会造成管线下沉。
    2014-03-31 15:06:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑安装工程技术交底范例1000篇

本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 19:26 编辑 简要说明 : 全面讲解了建筑安装工程施工技术交底的编制要点,讲述了建筑安装工程施工技术交底的编制内容及技术交底表格的填写要求,精选了建筑安装工程中常用的施工流程图。 文件格式 :PDF文件大小:7.59 M

回帖成功

经验值 +10