小区室外排水管如此做法可否?

发布于:2013-05-29 18:44:29 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
本帖最后由 hh_xy_2004 于 2013-6-27 20:55 编辑

今年新到一个工地,有原施工人员所做DN800混凝土室外排水管,由于管槽机械开挖时都刨出了火星子,管基就没做垫层,直接搁在挖出的槽底,此其一;其二是检查井也没做垫层,而且井筒没有落底,就在管上部往上砌;其三为省挖土方费用,就是一斗的宽度,接缝抹带下部就是伸个手进去“盲”抹。请问各位大侠,这样做会有啥不好的后果,要有理有据的剖析啊!谢谢了先。

再补充一些背景:偶就是开发商这边的,老板说他以前的一个项目也是这样的,都有近10年了,到现在也没出事。偶以前都是按图按规范做,没有这方面的经验及施工数据积累,无言以对呀!忏愧。被说成是现场经验不足,空有理论。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • woodly1986
    woodly1986 沙发
    这个比较实用啊
    2014-03-31 16:01:31

    回复 举报
    赞同0
  • kssldk
    kssldk 板凳
    肯定不可以,开槽后如果不复核槽底标高,并报监理进行检查,管线标高出错了咋办。不做垫层,管线长期运行后可能会造成管线下沉。