土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压柜母线对地绝缘是多少?
按国标,对地10kv工频42kv/1min ,雷电75kv,电阻没有规定,各地均有所不同

全部回答(3 )

  • dianqipanli
    《电力设备预防性试验规程》DL/T596-2005
    对母线绝缘电阻要求:1MΩ/KV。
    2013-06-21 05:02:21 来自 PC 评论 举报
  • yuwd1966
    规范是不能低于10兆欧!最好是安装验收时的数值相比,若变得太低稽查原因!
    2013-06-20 19:30:20 来自 PC 评论 举报