土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 运行3年的化工废水处理站该怎么办?

运行3年的化工废水处理站该怎么办?

发布于:2013-05-29 14:45:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

我们公司是生产粉末涂料助剂和催化剂的。废水处理站运行有3年了,以前是另外一个人在操作,PH最高时14,废水氨氮最高时500,还有一些酚类物质。用的SBR工艺,溶解氧最低时1以上,废水原水COD最高也不超过500,SV在30-33之间。

  我刚来的时候刚换的污泥,有一些轮虫和钟虫。污水一开始进了后,虫子就逐渐减少,最后只有少量的漫游虫,累枝虫和盖虫,这时候我就没进污水了,每天抽河水曝气6-8小时,投加约15-20公斤干猪粪,2公斤复合肥,10公斤甲醇。慢慢微生物好转,出现一些钟虫,累枝虫和盖虫数量也在增加。

15天后一滴污泥镜检中累枝虫,盖虫,钟虫的总数量达到30以上。我就开始进污水,一开始进2分钟,然后进五分钟,再进8分钟,10分钟,最多也就15分钟。镜检中微生物又在减少,进水一周时,镜检只有一些漫游虫。现在我又从头开始。哪位大侠指点一二啊!拜谢!!!

  沉淀池(废水进入后沉淀,是平底)
1.jpg
  中和反应池(由沉淀池来的废水在池内曝气,中和。因为有时要在第一个池子前短PH值调节口进行PH值得调节。
2.jpg
  水解调节池(也有曝气装置)
3.jpg
  SBR反应池
4.jpg
  污泥干化池
5.jpg
  氧化池
6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 曝气软管之父
    楼主,你的这个问题,找到解决办法了吗?
    2013-06-17 15:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • wgj1818
    wgj1818 板凳
    曝气软管之父 发表于 2013-5-31 09:22 楼主,从你所说的看来,是装置太小了,工艺也有问题。老是存不够一定数量的微生物。好不容易培养了一些,经 …高人。。学习了