土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于碳纤维加固净距和宽度的问题

请教关于碳纤维加固净距和宽度的问题

发布于:2007-09-08 10:54:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范上说加固板的时候,碳纤维要密布,怎么样才算是密布?有经验的能指教一下嘛?我们总共说净距最好150mm以内,宽度100mm.这样的话比计算出来的要大很多,有点迷茫,请有经验的前辈不吝赐教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jgxulei
    jgxulei 沙发

    我也是这样做的,这样算出来的炭纤维量并不大,但是总共不同意,说规范要求密布贴炭纤维,我原来的净距是400,总共让改成净距100
    2007-09-12 23:25:12

    回复 举报
    赞同0
  • wangpeng505410
    板配筋的计算是按单向板和双向板的原理来计算的。
    板的加固计算也是这样,取单位宽度(1m)的计算单元,根据受弯构件正截面加固计算。就可以计算出板1
    m需要的碳纤维的粘贴量。然后计算整个板整个所需要的碳纤维的量,这样就可以定净距和宽度了,就象配板筋一样。
    注意:粘贴范围在板的受弯区。
    2007-09-10 15:26:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个户型有堵24墙,想拆掉,是否可行,如何加固?

一栋六层的砖混楼,现在是东侧一个户型 在客厅和餐厅间谍有堵24墙,想拆掉,天花板是东西跨的预制板,不知道是否可行,我们是二层,一到六层结构一样,但是中间单元的同样户型就没有这个24墙而是,玻璃隔断墙需要加固的话,如何加固????麻烦各位高手详细指教!!谢谢了!!

回帖成功

经验值 +10