请教室外消火栓泵的扬程如何计算?室内消火栓泵为栓口的水压,按照充实水柱7m,10m,13m来确定,水带损失,官网损失,建筑与水池的高差
那室外呢?栓口的水压按照0.1map?高差是按照水池到地面的高差吗??

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zy369369369
    zy369369369 沙发
    君临天下 发表于 2013-5-29 19:20 消防车从低压给水管网消火栓取水,主要有以下两种形式:一是将消防车水泵的吸水管直接接在消火栓上吸水;另 …学习了,,多谢分享
    2014-04-18 20:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • loveying0912
    loveying0912 板凳
    室外消火栓最不利点水压不小于0.1MPa(距室外地面),一般设计都选05MPa扬程的室外消火栓泵,这样既不用减压,而且压力也有富余。