排风管穿越甲类车间的问题?

发布于:2013-05-29 11:38:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
同一防火分区里的相邻甲类车间,工艺生产线穿两车间隔墙,墙上留洞,没有防火措施。
这两车间可以共用事故排风系统吗?若分开,那也要穿越其中一个,这样可以吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • baxinda23
    baxinda23 沙发
    一匹骏马 发表于 2013-6-4 16:31 两个车间应当按两个防火分区来对待,排风系统最好按两个来设计,当其中一个车间的排风管道要穿过另一车间时 …事故排风机在车间上吊顶安装可以吗?
    2013-06-06 15:22:06

    回复 举报
    赞同0
  • 一匹骏马
    一匹骏马 板凳
    两个车间应当按两个防火分区来对待,排风系统最好按两个来设计,当其中一个车间的排风管道要穿过另一车间时,排风管道应当在穿墙处设置防火阀。隔墙上的孔洞应当封堵严,实这样就行了。