土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 石灰窑如此结构是否还需设置对拉筋?

石灰窑如此结构是否还需设置对拉筋?

发布于:2013-05-29 11:24:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

因为图纸上未表明有对拉筋,但根据施工手册,剪力墙结构中必须设置对拉筋。设计院会不会考虑齿轮状的箍筋来代替对拉筋?这样的代替是否满足规范的要求?现在的设计偏于保守,施工单位也怕承担责任,设计要求怎么做,施工单位就毫不考虑的接受。不知道这样我们要浪费多少的材料呢?
干我们这一行,关键是有勇气去承担责任。但这个责任又实在太大,又有几个承担的起,敢去承担呢?无奈啊!
请各位大侠指教,谢谢!
施工.jpg
筒体剖面图:
简体.jpg

施工.jpg


简体.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • hhzzjfwx
    hhzzjfwx 沙发
    必须有必须有
    2013-06-05 16:15:05

    回复 举报
    赞同0
  • pengmenglong
    pengmenglong 板凳
    好东西 谢谢你啊 比较有用
    2013-06-04 20:58:04

    回复 举报
    赞同0