土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于穿墙风管厚度的一点个人总结,不知总结的对不对

关于穿墙风管厚度的一点个人总结,不知总结的对不对

发布于:2013-05-29 11:06:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

小弟的一点总结,欢迎大家来讨论,有总结的不对的地方,欢迎指正!


《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)10.3.14 条文解释中 穿墙风管厚度为2mm(防火阀旁);

《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011)8.1.3 风管穿过需要封闭的防火、防爆的楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的钢制预埋管或防护套管。

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

  • caihongxiaozhe
    很好的东东 非常感谢
    2013-06-01 12:44:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一万平一层的农贸批发市场需要做通风吗

一万平一层的农贸批发市场需要做通风吗,现在中间做了两个通风井了,共400方左右,另外做通风,排风土建需要哪些条件?

回帖成功