土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋头在梁下布置的问题求教

关于喷淋头在梁下布置的问题求教

发布于:2013-05-29 10:06:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教论坛内的朋友2个问题:
一、根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3,“当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。”
那么是否可以这样理解,如果现场梁的高度较高,喷头在梁下布置时溅水盘与顶板距离无法满足此要求,则要把喷头改布置在梁边上?
二、根据规范的7.2.3条,“当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。”是否这种增设喷头就不需要满足规范7.1.3中与顶板距离的要求了?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 圣火2016
    圣火2016 沙发
    我理解是:第一条梁底至板底高度小于等于400mm,就没问题,否则就不行。但规范第二条,确有困难时,溅水盘至顶板距离不应大于550mm,再加上第一条的100mm,共650mm。所以,梁底至板底高度小于等于650mm,就没问题。不知对否?
    2017-06-22 14:41:22

    回复 举报
    赞同0
  • dogasir
    dogasir 板凳
    同样看不明白,一般梁高都有400,不晓得是什么意思。
    2017-06-22 00:01:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站消防设计 遇到难题 请各位专家给点意见~

110kV户内变电站 建筑体积大概在9000m3左右,按照《火力发电厂与变电站设计防火规范》,室外消防用水量为25l/s,室内消防用水量为10l/s。变电站紧挨某道路建设,道路下有管径为300的给水管道。由于变电站周围没有专门的消防管网,变电站生活用水和消防用水都需要从300的给水管道引接。请问:1、变电站内是否需要设计消防水池。根据规范:符合下列规定之一的,应设置消防水池。(1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;水源管道为DN300,满足消防用水量,本条满足。

回帖成功

经验值 +10