土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 变电站消防设计 遇到难题 请各位专家给点意见~

变电站消防设计 遇到难题 请各位专家给点意见~

发布于:2013-05-29 08:50:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

110kV户内变电站 建筑体积大概在9000m3左右,按照《火力发电厂与变电站设计防火规范》,室外消防用水量为25l/s,室内消防用水量为10l/s。变电站紧挨某道路建设,道路下有管径为300的给水管道。由于变电站周围没有专门的消防管网,变电站生活用水和消防用水都需要从300的给水管道引接。

请问:

1、变电站内是否需要设计消防水池。根据规范:符合下列规定之一的,应设置消防水池。

(1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;水源管道为DN300,满足消防用水量,本条满足。

(2)市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s(二类高层建筑除外)。

这里的市政给水管道为枝状应该怎么理解,道路下确实只有一条给水管道,室内外消防用水量之和为25+10大于25,那按照规范是不是要设计消防水池呢?

2、假如不用设计消防水池,那变电站的给水管道如何设计?从300管道直接引到站内,从站内的水表井再分成室内消防管道,室外消防管道和生活给水管道,各个管道的管径都要多大?还是从给水管网上引接两条不同的管道进入站内?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 马到功成
    马到功成 沙发
    要设消防水池。我们做的变电站一般都做。但是如果站内建筑物建筑体积不满3000m³,可以不设水消防,当然就不用设。 至于生活供水,可以建个蓄水池。
    2013-12-18 10:34:18

    回复 举报
    赞同0
  • icebergmoon
    icebergmoon 板凳
    水量不是唯一决定因素,你还得看压力满足需求不?
    室内消火栓最不利点给水压力+管道压力损失+高差>进水管压力 ,这对于户内站一般是很难满足的
    2013-12-13 16:56:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池设计的几点注意事项

在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相连,并以适当坡度坡向取水井。取水井大小不得小于消防车上最大一台泵3分钟的出水量,一般不宜小于3m3。

回帖成功

经验值 +10