110kV户内变电站 建筑体积大概在9000m3左右,按照《火力发电厂与变电站设计防火规范》,室外消防用水量为25l/s,室内消防用水量为10l/s。变电站紧挨某道路建设,道路下有管径为300的给水管道。由于变电站周围没有专门的消防管网,变电站生活用水和消防用水都需要从300的给水管道引接。
请问:
1、变电站内是否需要设计消防水池。根据规范:符合下列规定之一的,应设置消防水池。
(1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;水源管道为DN300,满足消防用水量,本条满足。
(2)市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s(二类高层建筑除外)。
这里的市政给水管道为枝状应该怎么理解,道路下确实只有一条给水管道,室内外消防用水量之和为25+10大于25,那按照规范是不是要设计消防水池呢?
2、假如不用设计消防水池,那变电站的给水管道如何设计?从300管道直接引到站内,从站内的水表井再分成室内消防管道,室外消防管道和生活给水管道,各个管道的管径都要多大?还是从给水管网上引接两条不同的管道进入站内?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
消防水池设计的几点注意事项在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相连,并以适当坡度坡向取水井。取水井大小不得小于消防车上最大一台泵3分钟的出水量,一般不宜小于3m3。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
室内消火栓最不利点给水压力+管道压力损失+高差>进水管压力 ,这对于户内站一般是很难满足的
回复 举报