土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱角筋为40钢筋时柱变截面问题,求助高人,从结构设计方面指导

关于柱角筋为40钢筋时柱变截面问题,求助高人,从结构设计方面指导

发布于:2013-05-29 02:21:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本工程柱截面1900收1800,一边收50,柱角筋直径40,由于40钢筋刚度大,只能到铺平台板时把角筋往中间拉,层高3800,这样柱角筋是斜的,在柱下部1000范围内与箍筋还算连接的好,但往上走,箍筋与角筋之间就存在间隙了,理论上快到上层结构板就差不多50的间距了,这个怎么处理?考虑到工人的实际操作,加工箍筋很难做一个减小一点尺寸,何况已经下完料了,现在还没绑扎钢筋,各位高手求现身指导

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 图腾梦
    图腾梦 沙发
    直走,到变截面部位按搭接长度锚固,外加封闭箍筋加密。是否可以????
    2013-06-06 09:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • risan
    risan 板凳
    okletcs 发表于 2013-5-31 16:43 那个“其他钢筋”怎么放呢?角部钢筋边上插根28的钢筋,然后绑扎下,这样角筋和箍筋都固定住,间隙也大大 …就是你说的这种做法。个人觉得可行。
    2013-06-03 09:21:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图中跨内有两个均布荷载,跨内最大弯矩怎么求,在哪里?以及支座上的剪力如何求?

本帖最后由 moluo2009 于 2013-5-29 00:50 编辑 如题所述,非常感谢!

回帖成功

经验值 +10