漏电保护器的问题???

发布于:2004-11-13 17:56:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在一个供电线路中,电业局给安装了漏电保护器后,出现了一个情况,使我是头疼的不行。结果是保护器不能闭和,我检查了线路之后,发现有短路的地方,修好之后,是能闭和了,但是不知道?在几天的用电过程中还是出现了跳闸想象,不过是很少的,但是间隔的时间也不是固定的,我不知道这是怎么了?
请大家帮帮我?
供电线路就是家庭供电线路呀
就是接几个灯炮和几个插座呀
没有什么大功率用电器。
电线是有点老化,但是线路是通的,我检查过的
没有什么问题。
用数字电笔和万用表测量都没有发现什么问题。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 北大山人
    北大山人 沙发
    一、装漏电断路器应当肯定,因为这是避免人身触电和电气火灾的有效手段。
    二、如果是总开关,其主要功能是防止电气火灾,其动作电流应当选大一点,比如50ma。然后在每个支线装设分开关并要求每户装设末端漏电断路器,其动作电流为小于等于30ma。这样就有了选择性。
    三、如果这样处理后就会发现有绝缘缺陷的线路,然后将其修复。
    2004-11-15 15:02:15

    回复 举报
    赞同0
  • zb49869490
    zb49869490 板凳
    我想应该是线路的问题,可能是线路老化了引起的漏电,我建议从新更换线路,但漏电保护器应该保留。
    2004-11-15 13:51:15