接地电阻值满足要求,但接地极距建筑比较远,是否可行?
接地电阻值满足要求,但接地极距建筑比较远,是否可行?
有个项目,其中有个单体建筑通过铜缆与远处(约200米)的接地网连接,实测该建筑的接地电阻值小于4欧姆,请问还需要在附近做人工接地极吗?
发布于
2013-05-28 16:25:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zhy8340
谢谢楼主们分享
2017-10-10 14:23:10
来自 PC
评论
举报
iamcmh
建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010
条文说明
4.2.4
6 为了将雷电流散入大地而不会产生危险的过电压,
接地装置的布置和尺寸比接地装置的特定值更重要
。然而,通常建议采用低的接地电阻。
建议你此时先考虑把接地装置的尺寸达到规范的要求。