提问内容:
基坑里面有水渗透出来,怎么处理才不妨碍防水层施工。剪力墙外围已作明沟排水,但基坑中央的电梯井等比较深的基坑里始终有积水。


2422365600741672383487_Thumb.jpg

个人看法:

1、从照片看,水比较多,降水排水没有做好,根据地质及现场地下水情况要重新采取降水措施,做好基坑排水,一定要把水降低后再施工。

2、对地下防水材料如不是自粘性防水材料,可以变更,这样即使在基层潮湿的情况下也不影响防水施工,但不能有明水。

3、如果水位影响范围仅限于电梯坑,根据地质结合现场情况可以在电梯井四周采用局部井点降水,把水位降到电梯井坑底50cm以下,并适当提高电梯坑垫层厚度及砼强度,防止因地下水位(或下雨)升高产生的浮力影响。等电梯井防水做好后再施工其他部位,做好签证。

4、注意基坑四周及支护桩等变形测量与监测。