土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【问答】基坑降水不完全,该怎么处理?

【问答】基坑降水不完全,该怎么处理?

发布于:2013-05-28 16:19:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 alanjk 于 2013-5-29 11:06 编辑

提问内容:
基坑里面有水渗透出来,怎么处理才不妨碍防水层施工。剪力墙外围已作明沟排水,但基坑中央的电梯井等比较深的基坑里始终有积水。


2422365600741672383487_Thumb.jpg

个人看法:

1、从照片看,水比较多,降水排水没有做好,根据地质及现场地下水情况要重新采取降水措施,做好基坑排水,一定要把水降低后再施工。

2、对地下防水材料如不是自粘性防水材料,可以变更,这样即使在基层潮湿的情况下也不影响防水施工,但不能有明水。

3、如果水位影响范围仅限于电梯坑,根据地质结合现场情况可以在电梯井四周采用局部井点降水,把水位降到电梯井坑底50cm以下,并适当提高电梯坑垫层厚度及砼强度,防止因地下水位(或下雨)升高产生的浮力影响。等电梯井防水做好后再施工其他部位,做好签证。

4、注意基坑四周及支护桩等变形测量与监测。




2422365600741672383487_Thumb.jpg

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • kkhappy1
    kkhappy1 沙发
    学习学习好考一建
    2013-11-29 09:23:29

    回复 举报
    赞同0
  • kkhappy1
    kkhappy1 板凳
    无间道 发表于 2013-5-29 05:40 问与答都很精彩。教授无处不在啊
    2013-11-29 09:20:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1525 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常见结构加固目的成因和方法

本帖最后由 草莓梦想总队长 于 2013-5-28 15:20 编辑 一.加固的目的 提高结构构件承载力,减少结构构件变形,改善结构、材料质量缺陷,提高结构耐久性,保证新加部分与原结构或构件协同工作,使工业与民用建筑和一般构筑物经济合理,有利抗震、施工简便,确保质量以及它的继续安全使用。 二.加固的成因通常包括以下几方面: 1.设计、施工、使用管理不当; 2.材料质量不符合要求;

回帖成功

经验值 +10