土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防竖向是否分区
普通住宅32至28层,高位水箱放置在园区的最高处33层屋面上,每层层高2.9米最高楼与最低楼的水平高差差3米。这种消防管道竖向是否用分区

全部回答(3 )

  • lsg-23
    关键是看最低消火栓栓口净压是否大于1.0MPa
    2013-05-30 20:21:30 来自 PC 评论 举报
  • zp_ks
    若要满足最高层的消火栓压力,你这个水箱肯定要增压了,所以垂直高差+增压系统的压力>100米了,应该要分区
    2013-05-30 08:28:30 来自 PC 评论 举报